一台37kw消防水泵如何选择柴油发电机容量
笑看人生69
2010年09月06日 17:57:24
只看楼主

一台37kw消防水泵如何选择柴油发电机容量?敬请解答!

一台37kw消防水泵如何选择柴油发电机容量?敬请解答!
免费打赏
yunlj
2010年09月09日 15:28:38
12楼
母线允许电压降为20%时,全压启动发电机功率为被启动电动机功率的5.5倍,星角启动为1.9倍;
母线允许电压降为10%时,全压启动发电机功率为被启动电动机功率的7.8倍,星角启动为2.6倍。
回复
condec
2010年09月09日 16:00:26
13楼
我个人计算的是:全压启动,启动倍数选6。计算得166.5kw。所以取不小于180kw。不知道对不对
回复
zhangyiyuan002
2010年09月09日 16:32:14
14楼
你这又要经济,又要可靠,37你可以考虑减压启动啊,这样多柴油机的容量可以选小一点的啊,150kw应该能够满足你的要求
回复
ccccyq
2010年09月10日 08:49:14
15楼
请问12楼,有没有相关的计算资料,发上来大家共享一下啊
回复
yunlj
2010年09月10日 08:56:01
16楼
我是查的北京市建筑设计研究院编的《建筑电气专业技术措施》,没有电子版啊。
回复
ccccyq
2010年09月10日 19:10:04
17楼


后来我查全国民用建筑工程电气专业设计技术措施,上面也有相关的数据,谢谢了
回复
大鼻山
2010年10月02日 15:25:38
18楼

呵呵,按照本人论文所述,允许压降为20%时,全压为5.3倍,自耦降压(65%)为2.3倍,星三角为1.8倍。

[ 本帖最后由 大鼻山 于 2010-10-2 15:28 编辑 ]
回复
大鼻山
2010年10月02日 15:32:06
19楼
当然,上述结论还要结合一定的前提条件:
1、发电机为特定励磁方式(自动励磁);
2、电动机到发电机的线路压降忽略;
3、不考虑其他已接负荷对于发电机容量的影响。:loveliness:
回复
jldgy7844
2010年12月24日 07:06:25
20楼
按照工业与民用配电设计手册讲
计算发电机容量需计算以下三种,选大者
1、按稳定负荷计算
2、按尖峰电流计算
3、按发电机母线电压降计算
我也不知道怎样具体计算,知道的可指点一二,先谢谢了
回复
a59275670
2010年12月30日 14:14:18
21楼
可以做个参考
回复

相关推荐