施工现场临时用电一级箱漏电电流为150ma,时间为0.2s,三级箱的漏电电流为30ma,时间为0.1s,但为什么设备或线路有故障的时候总是一级箱跳闸而三级箱不跳?请高手指点,谢谢!

施工现场临时用电一级箱漏电电流为150ma,时间为0.2s,三级箱的漏电电流为30ma,时间为0.1s,但为什么设备或线路有故障的时候总是一级箱跳闸而三级箱不跳?请高手指点,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2010年09月06日 17:26:29
2楼
因为一级箱上开关经过的漏电电流是下面所有负荷的总量,下面三级箱开关下只一路的漏电电流,上面的可能已经达到动作值,下面的还没到。

还有一种可能是下面开关的灵敏度太低,虽然数据是30mA,很有可能到100mA才动作!现在一般用户也没有测试的办法和设备,只看它的标牌,实际动作值会很高。
回复
ccccyq
2010年09月06日 19:08:23
3楼
楼上的分析非常在理
回复
dianqipanli
2010年09月06日 21:39:54
4楼
区管分析有道理,两条均有可能。开关整定值是个问题,现在漏电电流差错还不大,时间不准确,一般都不到0.1s,我曾经试验过,150mA、0.2s漏电开关后面带30mA、0.1s漏电开关,150mA漏电电流从后面开关接入(用专用表,可以设定漏电电流,时间0.1s,超时动作有显示。接一相线,一PE线),按理说,后面的在0.1s内跳断,前一级0.2s才应动作,而此时,后面开关因动作已切断漏电,所以前一级不应动作,结果同时动作。问经销商是不是出厂未调试动作时间,答有可能。