裂缝宽度有时候会超限,而且超的很大!在0.6~0.9之间,这种是否要考虑控制一下!相关问题我也请教过一些老前辈,说法不一。有些前辈建议我看一下挠度,但是一般挠度都不会超限,这种问题应该怎么解决?
裂缝宽度有时候会超限,而且超的很大!在0.6~0.9之间,这种是否要考虑控制一下!相关问题我也请教过一些老前辈,说法不一。有些前辈建议我看一下挠度,但是一般挠度都不会超限,这种问题应该怎么解决?
2楼
是在PKPM里验算的么?
我一般是加大配筋 或者截面积
还是不行就问前辈具体做法
但也有时候说只要配筋够了就不用演算了和跨度也有关系 跨度不大的时候就不用验算了 配筋面积够了就差不多了
[
本帖最后由 echojob9 于 2010-9-6 16:06 编辑 ]
回复
3楼
是在PKPM里验算的!但是我觉得裂缝宽度大的话也会影响以后的使用呀!
回复
4楼
加大配筋的话我觉得不是太可取,0.6的裂缝加大配筋都好大了,而且甲方也不可能接受那么的配筋率!
回复
5楼
yong用小直径钢筋
加大梁高
双筋
自己演算 看看结果 PKDE
回复
6楼
我一般也是加大配筋,再不行就调截面。
回复
7楼
楼上说的都是理论值,其实如果你用PK算就得知道它的计算不是完全真实的,它用的是梁端支座弯矩其实在柱中,而且由此弯矩确定支座底筋时按单筋计算,因此导致支座底筋增大,裂缝亦增大,跨中亦然,没有考虑翼缘作用
回复
8楼
00.6~0.9好像不会那么大呀!你考虑分项系数了吗?不要考虑
回复
9楼
我是新手 上次做一个是在PKPM里点上了根据裂缝选筋
回复
10楼
院里的前辈教我增加钢筋数,我试过,这样的效果不错!但是有没有说一定要控制的说法?
回复