请教:关于两系统共用一套定压补水系统
whispering
whispering Lv.3
2005年12月23日 15:31:33
来自于中央空调
只看楼主

请教:两个各自独立的空调系统怎么共用一套定压补水系统?

请教:两个各自独立的空调系统怎么共用一套定压补水系统?
免费打赏
jrzhp
2005年12月23日 17:18:23
2楼
两个各自独立的空调系统可以共用一套定压补水系统。
1.补水量按二系统之和计算。
2.补水定压压力按系统较高(空调系统垂直高度)的系统来选择。
3.补水管(定压点)分别接至二个系统冷冻水泵吸水管处或集水器处。


回复
whispering
2005年12月27日 10:53:07
3楼
多谢二楼指教。
我还想知道共用补水系统后,在给两个系统补水时是怎么运行的?
是只要其中一个系统缺水了,补水系统就同时为两个系统补水吗?
回复
cuiguangy
2005年12月27日 11:14:27
4楼
8是,另一个不缺水的系统,要补水也补不进去啊!呵呵!

定压补水系统只是保证定压点的压力。
回复
whispering
2005年12月27日 12:02:55
5楼
公用补水系统时管道都是相通的,给一个系统补水时另一个系统不是也补水了吗?
回复
ywt960254@co163
2005年12月27日 13:00:07
6楼
补水管道虽然相通,但并没有串流呀!对于两个系统的补水点来讲,压力都不会高于补水系统之水头,也就是说补水管绝不会倒流。只有那个系统缺水才给那个系统补水;不缺水补水管内只能是静止状态。
回复
whispering
2005年12月27日 15:50:34
7楼
6楼说得好像是用膨胀水箱补水的情况,如果用囊式定压补水系统呢?
回复
li980988
2005年12月27日 20:08:20
8楼

我也期待这个问题。哪个高手详细谈谈囊式定压补水系统怎么设计?
回复
whispering
2006年01月09日 17:39:44
9楼
怎么没人回答啊!急切等待指教!