软起动六进三出与三进线六出是怎么回事?
peter00007
peter00007 Lv.9
2005年12月23日 12:05:37
只看楼主

看到软起动几家样本介绍,软起动进出线有六进三出的,还有三进六出的。其实软起动正常都是三进三出。为什么他们要做六进三出或三进六出?六进三出或三进六出有什么区别?

看到软起动几家样本介绍,软起动进出线有六进三出的,还有三进六出的。其实软起动正常都是三进三出。为什么他们要做六进三出或三进六出?六进三出或三进六出有什么区别?
免费打赏
xin20019
2005年12月23日 12:24:13
2楼
三进三出 是不带旁路接触器,实验可以随意启动停止


六进三出 必须带旁路接触器,实验时大多数必须是回路才能启动(我见过的几家都必须,不知道有没有不要的)

三进六出 我没用过,估计电机必须反六头在软起内部连,应该也是强调构成回路
回复
bylanhang
2005年12月23日 12:42:44
3楼
六进三出或三进六出,其实实质是一样,都是三进三出,为了接线方便和从功能上好区分,对带有旁路接触器的,厂家就搞了六个进或是六个出。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月23日 12:46:11
4楼
软起动的外接和内接方式的区别,和这个问题有没有关系?
回复
zuoxaomin
2005年12月23日 13:03:01
5楼


同意这个,但厂家该注明一些差别,我刚选了个软启,六进三出,软启还带了1A电流表输出,关键是如果该电流输出可能是只通过软启的电流,那我一切换旁路,不就等于o-0-O,只好另加了个互感器在出线端。

ICM8的软启动(杭州华光),谁知道它的1A输出在切换旁路后是输出0还是…………
回复

相关推荐

APP内打开