有一个工厂项目的供电工程,4X1250变压器,供电局继保整定:4台变压器综合继保整为速断:27A,T=0S,过流:5A,T=0.3S,电流互感器为变比75/5,进线断路器综合继保:速断:27.5A,T=0S,过流:4.5A,T=0.6S,电流互感器变比为400/5。运行时有一台变压器在启动一台220KW压缩机时,过流动作。供电局过流整定值有问题,没有考虑大电机的启运时过流情况,引起变压器误动作。但供电局都是这样整定,他们不可能为你改变供电局的规定。