li_taihe Lv.14
2010年09月05日 20:33:35
只看楼主

有一个工厂项目的供电工程,4X1250变压器,供电局继保整定:4台变压器综合继保整为速断:27A,T=0S,过流:5A,T=0.3S,电流互感器为变比75/5,进线断路器综合继保:速断:27.5A,T=0S,过流:4.5A,T=0.6S,电流互感器变比为400/5。运行时有一台变压器在启动一台220KW压缩机时,过流动作。供电局过流整定值有问题,没有考虑大电机的启运时过流情况,引起变压器误动作。但供电局都是这样整定,他们不可能为你改变供电局的规定。

2010年09月06日 22:34:29
2楼
:( :( :( ////
回复
jinpcissy
2010年09月07日 09:41:06
3楼
那个难道不能自己改过来么?
回复
zeizei110
2010年09月07日 10:18:05
4楼
供电局不改,你可以让他们出个证明就可以了啊,不用担心,即使他们不出证明,他们总有整定报告什么的,不用担心
回复
hclaodg
2010年09月17日 21:42:53
5楼
变压器的过流整定太小了,和额定电流差不多,做过负荷的整定合适