我有个工程独立基础是要求埋到中风化玄武岩,现在已经开挖到中风化玄武岩了。。。但是它表明岩石凹凸不平。。。相差很大。。。现在想用毛石混凝土找平。。这样可以不?(说明三层楼。。。因为计算的时候是采用中风化玄武岩承载力特征值为3500kpa的。。。所以承台很小。。只有1200x1200)现在怕承台太小了)
请问你这么高的承载力验算基础的抗剪了吗
建议还是要验算一下
回复
23楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
24楼
个人觉得地基承载力特征值取得偏大,可折减一些采用
回复
25楼
用级配砂石填筑就可以啊
回复
26楼
土质居然这么好的
回复
27楼
学习了。。。
回复
28楼
你那地基好的骇人
回复
29楼
学习受益了谢谢
回复
30楼
学习受益了 学习受益了
回复
31楼
我也遇到同样问题,学习了。非常感谢啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复