我有个工程独立基础是要求埋到中风化玄武岩,现在已经开挖到中风化玄武岩了。。。但是它表明岩石凹凸不平。。。相差很大。。。现在想用毛石混凝土找平。。这样可以不?(说明三层楼。。。因为计算的时候是采用中风化玄武岩承载力特征值为3500kpa的。。。所以承台很小。。只有1200x1200)现在怕承台太小了)

zxf0511250214
2010年09月27日 10:52:36
12楼
这个你计算基础的时候不能按3500kpa承载力特征值来计算。把承载力取小计算基础。。这样更安全点。
回复
lypnjtu
2010年09月27日 16:38:51
13楼
相当于基础埋深加大
回复
whiyu_52521_love
2010年09月27日 16:41:52
14楼
到岩石层了,没有问题的,用混凝土找平也是可以的,放心做吧
回复
pbkr-748494
2010年09月27日 19:20:32
15楼
用素砼或毛石砼垫平 就行。
回复
wdh569
2010年11月05日 16:33:07
16楼
学习了。。。
回复
小小胖
2010年11月05日 16:52:17
17楼
学习了。不错
回复
cmy7093941
2010年11月05日 17:13:23
18楼
不平拿素混凝土填,不过你尺寸太小了
抗弯能过?
承载力高的土体,抗弯才是重点
回复
duncan2009
2010年11月06日 22:05:28
19楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
工地杂工
2010年11月07日 12:18:19
20楼
垫层找平 再验算基础吧 我不是很在行啊
回复
mayue0405
2010年11月07日 17:16:22
21楼
基础高度要好好算算,抗冲切和抗弯要算过才行