我有个工程独立基础是要求埋到中风化玄武岩,现在已经开挖到中风化玄武岩了。。。但是它表明岩石凹凸不平。。。相差很大。。。现在想用毛石混凝土找平。。这样可以不?(说明三层楼。。。因为计算的时候是采用中风化玄武岩承载力特征值为3500kpa的。。。所以承台很小。。只有1200x1200)现在怕承台太小了)
这个你计算基础的时候不能按3500kpa承载力特征值来计算。把承载力取小计算基础。。这样更安全点。
回复
13楼
相当于基础埋深加大
回复
14楼
到岩石层了,没有问题的,用混凝土找平也是可以的,放心做吧
回复
15楼
用素砼或毛石砼垫平 就行。
回复
16楼
学习了。。。
回复
17楼
学习了。不错
回复
18楼
不平拿素混凝土填,不过你尺寸太小了
抗弯能过?
承载力高的土体,抗弯才是重点
回复
19楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
20楼
垫层找平 再验算基础吧 我不是很在行啊
回复
21楼
基础高度要好好算算,抗冲切和抗弯要算过才行
回复