一个关于汽液分离器的奇怪现象,不知大伙见过没有?
liaotopcool
2010年09月05日 13:49:14
只看楼主

有一台海尔挂机型号KF-68GW/Z,开机压缩机启动后大概10秒钟,从汽液分离器底部开始结霜然后慢慢的往上结霜到整个汽液分离器,最后整条粗管都结满霜!!当时测到的低压压力为4KG,就往里加雪种,加了一些液体进去,发现压力还是没有什么变化,一直加到压缩机运行声音变沉,还是没什么变化,还是结霜。后来把雪种放掉一部分还是结霜,放到细管结霜时,粗管才没有结霜,但是那候基本没有雪种了,请教大家这是什么故障?是粗管折了,还是汽液分离器有堵?

有一台海尔挂机型号KF-68GW/Z,开机压缩机启动后大概10秒钟,从汽液分离器底部开始结霜然后慢慢的往上结霜到整个汽液分离器,最后整条粗管都结满霜!!当时测到的低压压力为4KG,就往里加雪种,加了一些液体进去,发现压力还是没有什么变化,一直加到压缩机运行声音变沉,还是没什么变化,还是结霜。后来把雪种放掉一部分还是结霜,放到细管结霜时,粗管才没有结霜,但是那候基本没有雪种了,请教大家这是什么故障?是粗管折了,还是汽液分离器有堵?
免费打赏
zxzl81217
2010年09月07日 02:33:33
2楼
请检查节流装置,是否供液量过大?
回复
co936201979
2010年09月07日 20:39:19
3楼
呵呵呵;什么意思;搞不懂啦;像这样的情况;可能你是不知道;在制冷系统中间;无什么地方结霜;那就是这个地方出现啦节流;还是堵塞;知道啦;;;;哈哈哈哈
回复
xinxing333888
2010年09月08日 21:14:29
4楼
节流堵了一半了
回复
liaotopcool
2010年11月21日 22:22:10
5楼
这明显是制冷系统堵了,我也有台格力空调一个现象,是属于制冷系统脏堵,放掉原有雪种,抽真空,再加冷媒,一切搞定
回复
brightsword1982
2010年11月27日 08:35:01
6楼
应该是系统脏堵,加冷媒没有压力变化,说明冷媒在系统中没有循环起来,气液分离器结霜说明到达气分的冷媒温度已经很低,如果气分是在蒸发器与回气管中间,那说明蒸发换热很差或者没有换热,看看换热器是否很脏,或者就是管路中间堵塞
回复
shixinyang
2010年11月27日 12:50:05
7楼
学到了不少内容
回复