设计要求基础边梁下方设置300厚中粗砂,现场决定采用100厚苯板代替,施工单位由于现有材料限制能否使用2张50厚挤塑板重叠放置代替100厚苯板,请问各位专家这种做法是否可行?谢谢!
设计要求基础边梁下方设置300厚中粗砂,现场决定采用100厚苯板代替,施工单位由于现有材料限制能否使用2张50厚挤塑板重叠放置代替100厚苯板,请问各位专家这种做法是否可行?谢谢!
2楼
为什么在基础梁下设保温,冻土区的要求?
回复
3楼
围观一下,到底是什么原因
回复
4楼
基础边梁下方设置300厚中粗砂是解决冻胀问题,你属于概念错误。只有粘性土有薄膜水转移问题
回复
5楼
基础边梁下方设置300厚中粗砂
[目的]是为了防止基础边梁受到地基冻胀土的影响(基础边梁受到向上的力,而基础边梁上部跨中一般是构造配筋,当基础边梁向上的应力超过混凝土的极限拉应力就会开裂,随着应力的增加裂缝可向上部扩展……),一般采暖地下室跨年度施工要注意地基冻张土对基础梁的影响。
所以说,设计要求基础边梁下方设置300厚中粗砂,“现场决定采用100厚苯板代替,施工单位由于现有材料限制能否使用2张50厚挤塑板重叠放置代替100厚苯板”这种做法不可行。
[
本帖最后由 lcyly 于 2010-9-10 15:57 编辑 ]
回复