2楼
给你推荐一本书
回复
3楼
书名叫《给水排水工程钢筋混凝土结构设计规程》
回复
4楼
矩形水池的计算:
1.支承条件:与底板及相邻池壁(等厚)相接处-固定,池顶无盖-自由,池顶为薄板-简支
考虑原则:按照相邻池壁的厚度(刚度)考虑支承条件
2.荷载情况:按照施工阶段、完工阶段、使用阶段分池内无水、池外有土;池内有水、池外无土;池内有水、池外有土分别计算考虑,受力主要有侧土压力,侧水压力,计算中应注意地下位的影响。
考虑原则:按照池体施工至使用过程中最不利的荷载情况考虑
3.构造要求:如楼上所指,按规范要求即可,也可参照《给水排水结构设计手册》
回复
5楼
我再来补充圆形水池池壁的
1.计算模型:按照壳体计算,与底板是固端,上部有盖是简支,无盖是自由
2.3.都和楼上一样
回复
6楼
我正在做一个圆形水池的设计,请问哪位朋友有圆形水池的计算软件,请奉献一下好吗?谢了!!!
回复
7楼
来我们水池设计讨论群把
我们会十分的欢迎你,在里面可以讨论很多问题
回复
8楼
对5楼说的补充一下:
圆形水池只有在1<H/S≤15时按壳体计算环向和竖向内力,在H/S≤1时应按竖向单向计算。
注:H为圆柱壳池壁的高度,S为圆柱壳的弹性特征系数,S=0.76*SQR(R*h),R为圆柱壳的计算半径,h为池壁厚度。
回复
9楼
还有一个问题池壁与底板处,好多都是附加了钢筋,图集好象要在底板锚固1/4跨度,有的要达到好几米。不知道各位怎么看,。
比如30×20的水池开口浅池,锚固5米??
另外 池壁底部的荷载明白了,那么底板受什么力呢(底板和水的重力都被平衡了)就受池壁的力了,池壁也没多大荷载,底板按简支在池壁计算,跨度太大了吧
回复
10楼
来我们水池设计讨论群吧!
回复
11楼
看看朱彦鹏的特种结构一书