双速风机接触器的选型
jeanh168
jeanh168 Lv.2
2005年12月22日 17:19:20
只看楼主

请问双速风机回路的三个接触器都是选一样大的吗?还有2个热继电器也是一样大吗?

请问双速风机回路的三个接触器都是选一样大的吗?还有2个热继电器也是一样大吗?

免费打赏
peter00007
2005年12月22日 20:32:17
2楼
两大一小,其实双速风机与星三角起动原理是相同的。2个热继电器也不一样大
回复
yzj_xj
2005年12月22日 22:06:09
3楼
直接选用cps不就可以了吗!
回复
s13683529017
2005年12月23日 08:57:37
4楼
他有两个功率看看多大,运行哪个功率的就根据那个功率选元件
说明一下原理可不一样,您的意思是二次图差不多把呵呵
回复
qgw0304
2005年12月23日 10:20:11
5楼
一样
回复
crazyboy
2005年12月23日 10:34:45
6楼
高速运行的两个接触器选用相同的(较大),低速的较小
回复
jinhu0516
2005年12月23日 11:32:21
7楼
双速风机怎么是三个接处器呀?
回复
crazyboy
2005年12月23日 12:24:30
8楼

看看国标图集,里面的双速风机在高速运行时,有两组接触器动作
回复
lozhfu
2006年07月01日 13:01:57
9楼
低速接触器和热继电器按低速时的功率选,高速接触器和热继电器按高速时的功率选,
回复
sun.168
2009年08月21日 22:40:06
10楼
我最近也要做一批双速风机,在接触器选型上还是出了一些问题,电机功率为22/9KW 我查了资料,高速与低速之间的功率差怎么那么大呀,
回复