对于如机加厂房(高举架、大跨距)如何实现合理搭配照明灯具?如果在厂房顶棚设计投光灯,将来用户使用及维护很不方便,不过如果在柱子旁安装灯具的话,中间照度就会不够!劳驾各位高手给以合理建议!!

对于如机加厂房(高举架、大跨距)如何实现合理搭配照明灯具?
如果在厂房顶棚设计投光灯,将来用户使用及维护很不方便,
不过如果在柱子旁安装灯具的话,中间照度就会不够!
劳驾各位高手给以合理建议!!
免费打赏
xiaogui319
2005年12月22日 17:32:06
2楼
我们设计把镇流器,和电容,全部放在下面以便于维修,安装在值班室里。
回复
fdlight
2005年12月22日 20:01:27
3楼

大型厂房哦,值班室堆这些东西都堆不下了,呵呵。
建议吊装工矿灯,灯具尽量安排在过道上空,以便于检修。
回复
sqh1971
2005年12月23日 11:18:09
4楼
对于如机加厂房(高举架、大跨距)如何实现合理搭配照明灯具?
如果在厂房顶棚设计投光灯,将来用户使用及维护很不方便,
不过如果在柱子旁安装灯具的话,中间照度就会不够!
1,采用工矿灯,灯头线加长,可以放下,便于维修。
2,镇留器变压器等放在便于维修的马道上
3,加长灯杆
4,买一台廉价的升降机

回复
defnl
2005年12月25日 16:42:06
5楼
可能采用吊杆灯呀,不过得看是什么类型得厂房了,因为很大厂房多数得用 灯得
回复
shankongyue
2005年12月26日 13:01:41
6楼
我设计过这样的工程,沈阳 虎石台 皇朝绿洲生态园 钢结构建筑 举架高13米
灯具采用菲利普金属卤化物 WB 400W BU色温4300 跨度8米见方排列共计使用灯具122盏 设计照明面积16000平米 设计照度250LUX/0.8米工作台面测试;
北京房山区京源绿洲生态美食广场 钢结构建筑 举架高11.5米 由于采用金卤色温偏高,植物看上去有些冷,所以采用低色温 菲利普钠灯 400W 8米见方排列;照明面积6800平,色温3800 设计照度200LUX 植物给人感觉很好。植物显色很好;
自我感觉: 实际照度有些偏高。
现场摘要: 80%的绿值面积、其它为青石板小路、少许米黄色地砖;
有兴趣的朋友可以到园子里看看,目前京源已经开业中;
回复
fdlight
2005年12月26日 13:03:15
7楼

“金属卤化物汞灯”?--到底是金卤灯还是汞灯?
回复
shankongyue
2005年12月26日 13:09:01
8楼
第一个是金卤灯 第二个是钠灯
回复
fdlight
2005年12月26日 13:12:52
9楼
那就请修改您的文字,您的文字里面出现了两次“汞灯”
另:钠灯的色温有3800K么?
另另:钠灯照明植物?岂不全部变成了枯黄?呵呵~
回复
shankongyue
2005年12月26日 13:27:09
10楼
有,要的就是这个感觉,接近日光色,失败了好多次了,不容易啊;
如果是厂房高举架,就用金卤 WB400 4300k 把亚克利灯罩底护盖拿掉,进去好多蚊虫实在烦人;
如果还想提升照度,可以选用金属外壳的带反光罩的灯具,具体型号可以参照菲利普样本;
希望大家一起交流;群11944465
回复
fdlight
2005年12月26日 13:50:08
11楼

恐怕那不是钠灯吧?我对PHILIPS的产品还是比较熟悉的,
一般钠灯都是2000-2200K的,PHILIPS有一种“白钠灯”,也只有2500K色温,
而且只有35W、55W、100W三个功率。