请高手指点水泵流量及扬程
xxcsd2000
xxcsd2000 Lv.4
2010年09月04日 18:52:03
只看楼主

酒店热水系统供水问题:供水方式:上行下供,楼顶水箱出口处加水泵往下供水(分8路供水管)至5层用一根50PPR水管串联后再回到楼顶水箱(约50米高),酒店17层。高73米。注:8路供水管最大管径为50PPR最小管径为25PPR想知道水泵需要多大流量、扬程 、功率如果实际用水流量没有水泵流量大会对水泵使用有影响吗?水的压力和流量、扬程那个有直接关系?非常感谢!

酒店热水系统供水问题:
供水方式:上行下供,楼顶水箱出口处加水泵往下供水(分8路供水管)至5层用一根50PPR水管串联后再回到楼顶水箱(约50米高),酒店17层。高73米。
注:8路供水管最大管径为50PPR最小管径为25PPR
想知道水泵需要多大流量、扬程 、功率

如果实际用水流量没有水泵流量大会对水泵使用有影响吗?
水的压力和流量、扬程那个有直接关系?

非常感谢!
免费打赏
xxcsd2000
2010年09月05日 20:17:33
2楼
怎么就没有高人指点呢?:L
回复
lxj_lxjlxj
2011年03月08日 16:36:16
3楼
新手,期待高人解答
回复
深圳水暖设计
2011年03月08日 19:55:12
4楼
流量根据给排水规范3.6.5公式确定,千万不要用循环流量来确定,扬程15米。然后选择泵选择功率。如果采用干管减压,下面还要加设一套加压泵
回复
yunpiao123456
2011年03月09日 08:53:23
5楼
期待高手的解答
回复
luftwaffa
2011年03月11日 10:01:42
6楼
流量应该是按规范计算的设计流量,简单地说就是所有客房同时能用多少水,至于扬程要结合水力计算,提醒一下,作为酒店,这个供水的竖向区间有点大……可能会超压