这个GGD装了6个塑壳开关,符合要求吗?绝缘间隙能满足吗?

这个GGD装了6个塑壳开关,符合要求吗?绝缘间隙能满足吗?

1135236793023.JPG

免费打赏
遵义
2005年12月24日 15:31:04
12楼
但进线端建议加上隔弧板!
回复
xin20019
2005年12月24日 16:16:14
13楼


没有这规定了,12以上就OK
回复
sumlee2069
2006年03月09日 10:05:59
14楼
电气间隙>10,爬电距离>12足够,挡弧板放在上面起作用.
回复
sumlee2069
2006年03月09日 10:07:14
15楼
电气间隙>10,爬电距离>12足够
回复
lydlwhs
2006年03月09日 19:03:01
16楼
怎么说柜子水平一般铜排做的不怎么好也没相标
回复
hudieyun
2006年03月10日 21:42:44
17楼
右边的支架上是什么?位置不合理.
回复
dannyzuo
2006年03月10日 22:09:06
18楼
工艺一般
回复
liufengjian2008
2006年03月11日 11:12:40
19楼

不怎么样呀
回复
daojianwuying
2006年03月11日 22:59:03
20楼
回复
pylcssq
2006年03月20日 09:47:33
21楼
安全距离没问题的,铜排上可以加热缩套管,目的是防止操作时误碰铜排,导致触电。