这个GGD装了6个塑壳开关,符合要求吗?绝缘间隙能满足吗?
这个GGD装了6个塑壳开关,符合要求吗?绝缘间隙能满足吗?
12楼
但进线端建议加上隔弧板!
回复
13楼
没有这规定了,12以上就OK
回复
14楼
电气间隙>10,爬电距离>12足够,挡弧板放在上面起作用.
回复
15楼
电气间隙>10,爬电距离>12足够
回复
16楼
怎么说柜子水平一般铜排做的不怎么好也没相标
回复
17楼
右边的支架上是什么?位置不合理.
回复
18楼
工艺一般
回复
19楼
不怎么样呀
回复
20楼
回复
21楼
安全距离没问题的,铜排上可以加热缩套管,目的是防止操作时误碰铜排,导致触电。