做成套设备的过来看看咯!
大胡子
大胡子 Lv.12
2005年12月22日 15:33:20
来自于工地图片
只看楼主

这个GGD装了6个塑壳开关,符合要求吗?绝缘间隙能满足吗?

这个GGD装了6个塑壳开关,符合要求吗?绝缘间隙能满足吗?

1135236793023.JPG

免费打赏
大胡子
2005年12月22日 15:34:43
2楼
全景
回复
石大头
2005年12月22日 16:16:03
3楼
这个安全距离没问题的!!另外:5路出线就5个互敢器5只表!!分路指示太多了!!这个GGD应该做成动力箱的!!
回复
李兴龙机电科技
2005年12月22日 18:26:58
4楼
相间咋不加绝缘纸?
回复
a775845
2005年12月22日 18:52:32
5楼
这个论绝缘电气间隙是没问题的!但很多都做的不行。隔弧板最少应安装在进线侧。还有一次,二次工艺也不行。
回复
汤逊
2005年12月23日 16:18:06
6楼
柜后还有人抽烟?hoho~~~

相间不担心,担心的是两个相邻的小开关的相邻两相,中间是没有隔弧板的。
万一,哪位大仙吹了一口仙气(-_-),电缆转动一下......
会不会亲密接触?
回复
大胡子
2005年12月24日 08:48:53
7楼
后期改造的柜子,我看这情况比较担心。
回复
wbbdkai
2005年12月24日 10:27:37
8楼
这个安全距离没问题的!!柜后还有人抽烟?
回复
qhduan
2005年12月24日 13:29:54
9楼
为了安全问题,母线前面也应该有板隔着.
回复
com.cn
2005年12月24日 14:56:37
10楼

GGD没这个必要吧,不过隔了当然好
回复
遵义
2005年12月24日 15:29:47
11楼
绝缘距离>20就可以!
回复

相关推荐

APP内打开