这个GGD装了6个塑壳开关,符合要求吗?绝缘间隙能满足吗?
这个GGD装了6个塑壳开关,符合要求吗?绝缘间隙能满足吗?
2楼
全景
回复
3楼
这个安全距离没问题的!!另外:5路出线就5个互敢器5只表!!分路指示太多了!!这个GGD应该做成动力箱的!!
回复
4楼
相间咋不加绝缘纸?
回复
5楼
这个论绝缘电气间隙是没问题的!但很多都做的不行。隔弧板最少应安装在进线侧。还有一次,二次工艺也不行。
回复
6楼
柜后还有人抽烟?hoho~~~
相间不担心,担心的是两个相邻的小开关的相邻两相,中间是没有隔弧板的。
万一,哪位大仙吹了一口仙气(-_-),电缆转动一下......
会不会亲密接触?
回复
7楼
后期改造的柜子,我看这情况比较担心。
回复
8楼
这个安全距离没问题的!!柜后还有人抽烟?
回复
9楼
为了安全问题,母线前面也应该有板隔着.
回复
10楼
GGD没这个必要吧,不过隔了当然好
回复
11楼
绝缘距离>20就可以!