碰到这样的施工方这样的领导我该怎么做?
huangyuzhang
2010年09月03日 16:37:21
来自于闲聊茶吧
只看楼主

我是刚毕业的一名大学生,刚来某公司担任新建办公楼监理。前天碰到这样一个情况,办公楼五楼实验室吊顶和隔墙全部采用彩钢板(聚苯乙稀)B2级防火材料。我当时上去一看闷了,要求马上换掉材料。施工方不理,我电话通知部长,部长一句:“你懂个屁,我看外面都是这么做的,我前两栋厂房就这用彩钢板吊顶的,照样没事。" 我再查看整个办公楼没有喷淋系统,报警系统,防烟系统,外墙还没做保温,就几个消防栓,还装了中央空调。这样的房子消防验收能通过吗?我是不是该留在这里?

我是刚毕业的一名大学生,刚来某公司担任新建办公楼监理。前天碰到这样一个情况,办公楼五楼实验室吊顶和隔墙全部采用彩钢板(聚苯乙稀)B2级防火材料。我当时上去一看闷了,要求马上换掉材料。施工方不理,我电话通知部长,部长一句:“你懂个屁,我看外面都是这么做的,我前两栋厂房就这用彩钢板吊顶的,照样没事。"
我再查看整个办公楼没有喷淋系统,报警系统,防烟系统,外墙还没做保温,就几个消防栓,还装了中央空调。这样的房子消防验收能通过吗?我是不是该留在这里?
lujie72
2010年09月03日 17:27:00
2楼
要坚持原则:
第一:查图纸,图纸是否这样设计的。
第二:查规范,规范是否允许这么做的。
第三:向施工单位发单子,同时抄报建设单位。
第四:如建设单位主管不理会,要向他的上一级反映。
第五:如建设单位老大都不理会,要向市一级质检机构上书面报告。
第六:滚蛋。
回复

相关推荐