配电箱地排与箱体连接是用绝缘端子还是铜端子
nishaowei
nishaowei Lv.2
2010年09月03日 16:15:12
只看楼主

今天看到这个配电箱,地排与箱体固定连接竟然用的是绝缘端子,不知道这个对不对,见图

今天看到这个配电箱,地排与箱体固定连接竟然用的是绝缘端子,不知道这个对不对,见图

P1000572.JPG


P1000575.JPG

免费打赏
gaozhuo2008qz
2010年09月03日 16:38:37
2楼
可能是从经济美观角度考虑用绝缘端子吧!因为可能内部用的元器件的外壳已经直接和柜体连接在一起了,同时元器件外壳已接到接地端子了!
回复
lingxuct
2010年09月03日 16:39:01
3楼
N排是需要与箱体绝缘,PE排应该不能与箱体绝缘!
回复
dianqipanli
2010年09月03日 19:40:43
4楼
厂家产品都是如此,把PE排再和箱体连接一次吧。