150米向上的倾斜钻孔如何安装地下水测压计?
ljmtidilgw
ljmtidilgw Lv.3
2005年12月21日 22:30:23
来自于工程测量
只看楼主

这里有一个我接触的工程,地下隧洞3米高、5米宽,上覆岩体是沉积砂页岩,累计层厚200多米,有多层含水层,最上部地下水位为地面以下5-10米。现在从地下隧洞向上打倾斜钻孔150米,倾斜70度(和水平面夹角),孔径96mm。请问如果安装地下水测压装置,现在好多工程都用多点测压计(Vibrating Wire Piezometer),如何安装?如果是向下的孔,直接灌浆就可以,也不用传统的“砾石+膨润土”回填方法啦。多点测压计有个非常小的时间之后,但很小,可以忽略。

这里有一个我接触的工程,地下隧洞3米高、5米宽,上覆岩体是沉积砂页岩,累计层厚200多米,有多层含水层,最上部地下水位为地面以下5-10米。现在从地下隧洞向上打倾斜钻孔150米,倾斜70度(和水平面夹角),孔径96mm。请问如果安装地下水测压装置,现在好多工程都用多点测压计(Vibrating Wire Piezometer),如何安装?

如果是向下的孔,直接灌浆就可以,也不用传统的“砾石+膨润土”回填方法啦。多点测压计有个非常小的时间之后,但很小,可以忽略。

免费打赏
ljmtidilgw
2006年01月14日 14:03:08
2楼
哪位正好参与过这样的项目。希望献计献策。我们钻探时用海带止水,我也想过,是否可行,需要仔细研究才可以。

由于我要在150米斜孔不同高程安装多个测压计。实践证明灌浆很难,下面1-2个还可以,到上面的测压计,3个不同高程的显示相同水头 - 表明它们水力联系密贴或相通,即灌浆没有将它们有效隔离开。

把海带缠在不同测压计之间,然后安装进去,不知道行不行?有没有其它替代方案?不用海带用其它膨胀性化学材料?

回复

相关推荐

APP内打开