带比率特性的变压器差动保护(微机)
kuaicui
kuaicui Lv.2
2010年09月03日 14:54:38
来自于变压器
只看楼主

有一个启动电流 一个制动电流。启动电流一般取二次额定的0.3倍。关键是制动电流怎么理解。一直理解的不是很清楚。希望熟悉这个的来指教,最好能把动作区,制动区,速动区解释清楚。现在对这个的理解很表面,制动肯定是不跳了,动作肯定是跳了

有一个启动电流 一个制动电流。启动电流一般取二次额定的0.3倍。关键是制动电流怎么理解。一直理解的不是很清楚。希望熟悉这个的来指教,最好能把动作区,制动区,速动区解释清楚。现在对这个的理解很表面,制动肯定是不跳了,动作肯定是跳了
免费打赏
power44_power
2010年09月03日 17:34:58
2楼
一般根据差动保护的说明书,可以知道动作方程、制动方程等等的内容
根据这些内容,就会有一个所谓的动作曲线,有单斜率的,也有双斜率的。
曲线上方为动作区,下方为制动区,到达差速断定值之后,即进入速动区,曲线为与X轴平行的一条直线。
当把一次侧、二次侧的电流值(二次值)带入方程之后,就可以看到对应的点是落在曲线的哪个区内,从而知道是该动作还是该制动。
关键在于方程,不同的电流情况,根据方程会有不同的动作结果。

希望能帮到你。
回复
kuaicui
2010年09月04日 10:31:13
3楼
这样啊 。。就没见过方程。。在找找。
回复

相关推荐

APP内打开