箍筋的疑问
lsfyl
lsfyl Lv.6
2010年09月03日 11:53:10
只看楼主

我们对框架结构的箍筋一贯的做法是采用HPB235,有时也用HRB335.可是最近碰到一个个案有些想不通,特来向大家讨教。我们设计的有一个江苏泰兴的工业项目,箍筋采用HPB235;竟然被当地审图公司提出:所有箍筋均必须采用HRB400,而且HPB235钢筋已采购了也没有商量余地。我们采用HPB235箍筋也是经过计算,满足规范要求的;而且HPB235的材质的塑性较HRB400好;为什么就不能用呢?

我们对框架结构的箍筋一贯的做法是采用HPB235,有时也用HRB335.
可是最近碰到一个个案有些想不通,特来向大家讨教。
我们设计的有一个江苏泰兴的工业项目,箍筋采用HPB235;竟然被当地审图公司提出:所有箍筋均必须采用HRB400,
而且HPB235钢筋已采购了也没有商量余地。
我们采用HPB235箍筋也是经过计算,满足规范要求的;而且HPB235的材质的塑性较HRB400好;为什么就不能用呢?
HRB系列虽然高强,但是延性不如HPB,且较易脆断、难加工。
另外即将批准实施的新版GB50010砼规范也淘汰HPB235,解释原因是推广高强钢筋。

09.gif

免费打赏
chen13033576
2010年09月22日 00:09:21
32楼
以前也曾以为三级钢加工起来比较麻烦的;

而且不知道三级钢做箍筋的话,弯钩好做嘛?不是说三级钢比较难做135度的弯钩的嘛
回复
ssjhk8
2010年09月22日 10:59:58
33楼
一级钢延性好,三级钢强度大用量省,个人观点板用一级,梁柱用三级
回复