电容和电抗的容量和选型问题
ty85622938
ty85622938 Lv.2
2010年09月03日 11:47:55
只看楼主

已知电容器:ASMJ0.525-165uf-1 (3台) 怎么换算其容量(kvar),有什么公式? 要匹配什么样的电抗器呢(三相)?求高手解答!!!!!!!!!!

已知电容器:ASMJ0.525-165uf-1 (3台) 怎么换算其容量(kvar),有什么公式? 要匹配什么样的电抗器呢(三相)?求高手解答!!!!!!!!!!
免费打赏
w15999157243
2010年09月04日 12:10:04
2楼
应根据该电容生产厂的手册进行查对,然后再跟电抗器工厂联系
回复
srf091125
2010年09月07日 15:06:33
3楼
Q=U平方除以Xc
Xc=1除以(2*3.14*f)*C
有些符号打不出来,用文字表示了
回复
华天新能
2010年09月09日 11:01:40
4楼
ASMJ0.525-165uf-1
0.525是电容的额定电压;165uf应该是容量,一般不这么标,直接的数字就是kVAR;1代表单相。
至于电抗怎么配就比较复杂了,看你配成几次的滤波器。
另外,如果给的是补偿容量话,也就是说第二节的数字没有符号,那是按照额定电压下算出来的。
一般,安装容量要大于实际有效补偿容量。
回复