电流互感器怎么选啊,各位老师?
parapary
parapary Lv.4
2005年12月21日 15:37:01
来自于变压器
只看楼主

是与回路的额定电流相等还是怎样?

是与回路的额定电流相等还是怎样?
免费打赏
zuoxaomin
2005年12月21日 16:40:00
2楼
相等并按照靠近的规格(大的)
比如90A额定电流,只有选100/5的,因为没有90/5这个规格!(最新说法)

另一个说法是按照额定电流为电流互感器的70~80%来选,现在互感器过载能力加强了,按相等选好象可以。
回复
parapary
2005年12月21日 16:49:05
3楼
谢谢二楼的,我也听说了这两种选法,但就是不知道用哪种?欢迎各位讨论!
回复
cqhqt
2005年12月21日 16:58:23
4楼
我认为电流互感器还是应该等于或者稍大于额定电流.另附上电流互感器规格:5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,800,1000,1200,1500,2000,3000
回复
xbh3320272
2005年12月22日 10:30:26
5楼
我一般按断路器整定电流选。
回复
tcchezhong
2005年12月22日 10:50:20
6楼
新国标规范规定:按70%——100%选择。
老国标规范规定:按1/3——2/3选择。
回复
dsy123456
2005年12月22日 10:53:45
7楼
,200,300,400

还又250的,2500好象也有哦。
回复
wlgdgsjl
2005年12月23日 14:49:06
8楼
DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》5.4电能计量装置的配置原则,i)电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选用高热稳定互感器以减小变比。
回复
11777437
2005年12月23日 16:46:37
9楼


请问你是根据经验还是规范?
回复
byecar
2005年12月23日 17:31:27
10楼
回复
caohong1982
2005年12月23日 18:04:12
11楼
按照靠近的规格(大的) ,稍大一点