2楼
相等并按照靠近的规格(大的)
比如90A额定电流,只有选100/5的,因为没有90/5这个规格!(最新说法)
另一个说法是按照额定电流为电流互感器的70~80%来选,现在互感器过载能力加强了,按相等选好象可以。
回复
3楼
谢谢二楼的,我也听说了这两种选法,但就是不知道用哪种?欢迎各位讨论!
回复
4楼
我认为电流互感器还是应该等于或者稍大于额定电流.另附上电流互感器规格:5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,800,1000,1200,1500,2000,3000
回复
5楼
我一般按断路器整定电流选。
回复
6楼
新国标规范规定:按70%——100%选择。
老国标规范规定:按1/3——2/3选择。
回复
7楼
,200,300,400
还又250的,2500好象也有哦。
回复
8楼
DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》5.4电能计量装置的配置原则,i)电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选用高热稳定互感器以减小变比。
回复
9楼
请问你是根据经验还是规范?
回复
10楼
回复
11楼
按照靠近的规格(大的) ,稍大一点
回复