谁能告诉我该用户是怎样窃电的啊
babytaoheng
2005年12月21日 09:47:22
只看楼主

工作中中遇到一个魔,他的招我不能解。招式如下:检查一次电流和二次电流与互感器变比相符,该用户安装的是分时三相四线电能表。按表计转速和脉冲闪数计算表计功率与用户实测功率不符,钳形电流表测得二次电流为2.4A,三相基本相等,但三根线同时卡为5.89A,现场校验后计量误差为-49.7%,A相电压228.7V,电流2.262A相位角45.44°,B相电压229.2V电流2.134A相位角42.13°C相电压228.1V电流2.301A相位角220.6°。计量装置接线正确。互感器及电能表都是正常工作得,后来发现用户车间有两台电焊机,就是不知是怎样窃电得,是通过什么原理,有谁能帮我破解啊

2008年11月18日 11:37:33
22楼
无功过补偿也会导致电表反转的。。。
回复
wliw
2008年11月18日 16:34:27
23楼
接线正确就没有窃电。是三相不平衡用电。你测的N线电流,就包阔三相不平衡电流和三次谐波(在N线叠加)电流。相角差那么大,肯定是三相不平衡用电。
回复
sdbzgcy
2008年11月20日 01:31:24
24楼
无功过补偿也会导致电表反转的