高规C.1.1设防9度及1级的框架求节点核心区剪力设计值中Mbua需要考虑抗震调整系数吗?同时剪力设计值也是按两个公式中取大值?
高规C.1.1
设防9度及1级的框架求节点核心区剪力设计值中Mbua需要考虑抗震调整系数吗?
同时剪力设计值也是按两个公式中取大值?
2楼
不需要
是的
回复
3楼
结构的外力和抗震调整系数没有任何关系,抗力也就是结构的承载力在短时间地震作用或爆炸作用下有增大的现象,至于问什么现在还没有给出具体的解释,有人说是牛顿惯性定律等等导致承载力增大,所以除以调整系数
回复
4楼
这个好像不要
回复
5楼
根据符号的统一性,应该考虑rRE。Mbua在混凝土规范323页11.3.2的条文中有详细算法
回复
6楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
7楼
应该考虑抗震系数吧
回复
8楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
9楼
楼主所问的问题,我理解如下,供参考:
(1)不考虑抗震调整系数。原因:公式中为等号,计算的结果为地震作用下,节点的剪力设计值,而不是结构本身的抗震承载力值,若是结构抗震承力能力计算,则需要除以调整系数。请看C1.4部分,也就是说利用C1.1的设计值,采用C1.4公式进行节点承载力的判定。
(2)两个公式计算的剪力值适用的前提条件不同,所以不存在取大值的问题。
欢迎指正
回复
10楼
觉得楼上的理解有点问题 这个和梁剪力调整是一个道理 都是9度时要考虑塑性发展的实际承载力 肯定要考虑抗震调整系数的
回复
11楼
需要考虑,参考砼规:11.6.2
回复