高规C.1.1设防9度及1级的框架求节点核心区剪力设计值中Mbua需要考虑抗震调整系数吗?同时剪力设计值也是按两个公式中取大值?
高规C.1.1
设防9度及1级的框架求节点核心区剪力设计值中Mbua需要考虑抗震调整系数吗?
同时剪力设计值也是按两个公式中取大值?
12楼
Mbua在混凝土规范11.3.2的条文中有详细算法,看书不好好看是不行滴滴
回复
13楼
Mbua当然要考虑rRe,毫无疑问的问题。混凝土规范184页第11.6.2条不是说的清清楚楚么?
11.3.2条文说明有具体计算式
不仔细看规范害死人啊
不知道9楼是怎么看规范的
[
本帖最后由 guanqiyun 于 2010-9-9 15:25 编辑 ]
回复
14楼
高规
6.2.5 框架结构设计中,应力求做到在地震作用下的框架呈现梁铰型延性机构,为减少梁端塑性铰区发生脆性剪切破坏的可能性,对框架梁提出了梁端的斜截面受剪承载力应高于正截面受弯承载力的要求,即“强剪弱弯”的设计概念。
梁端斜截面受剪承载力的提高,首先是在剪力设计值的确定中,考虑了梁端弯矩的增大,以体现“强剪弱弯”的要求。对 9 度设防烈度和一级抗震等级的框架结构,还考虑了工程设计中梁端纵向受拉钢筋有超配的情况,要求梁左、右端取用考虑承载力抗震调整系数的实际受弯承载力值Mbua,它可按下式计算:
Mbua=Mbuk/γRE≈fykASa(h0-a's)/γRE (6)
式中 Mbuk——梁正截面受弯承载力标准值;
fyk——钢筋强度标准值;
ASa——梁纵向钢筋实际配筋面积。
回复
15楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
16楼
1要除以调整系数2一级框架可以不考虑第一个用梁端弯矩调整的那个公式,而只要满足第二个用梁实际配筋调整的那个公式即可。仔细看看公式前的文字部分,再参考一下框架柱柱端弯矩调整条文的条文说明就会明白了
回复
17楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
18楼
我的答案在哪里
回复