K、N型接点被搭接管焊接时有部分焊接不了,请问如何解决。详见:图
K、N型接点被搭接管焊接时有部分焊接不了,
请问如何解决。
详见:图

12楼
工程中也有一些时候采用节点中心轴偏移的方法,但楼主的太挤原因一来是主管和腹杆的管径差别不是太大和之间夹角相通对较大造成的.这种情况我看不建议拉开.
9楼坡口说开的小,也要看看管径和壁厚才能决定,再者楼主的杆件一看也是机床上下来的,不可能忘了坡口.t小于4时,坡口也可不考虑.
回复
13楼
本人已编好相贯线放样命令生成器,通过EXCEL生成,导入CAD,直接1:1画图,可以自动过渡钢管内外皮,精度在0.1毫米内。放一个样只需1秒钟,若有兴趣,请联系
cxbing310@163.com
回复
14楼
好东西就是要大家分享。偶也工作了几年了可以说小有经验,但看了楼主的大作,感觉确实惭愧,看来我还得多多学习呀!不过,真的感谢楼主,让大家都能共同分享经验!!
回复