有一个做好的项目,用的是大金的四面吹风机,吊顶是4.2米,没记错的话,机型是FXFP36型,冬天时2米以上很热,下面人却很冷,感觉风吹不下来,有什么解决方案吗?
有一个做好的项目,用的是大金的四面吹风机,吊顶是4.2米,没记错的话,机型是FXFP36型,冬天时2米以上很热,下面人却很冷,感觉风吹不下来,有什么解决方案吗?
2楼
那个出风口不可以调角度吗?按说这个高度也不算太夸张,
实在不行在出风口周围加一圈挡板,破坏热风在屋顶上的
贴附气流。
回复
3楼
这也行吗,我们是把四个中的两个给堵了,也只是好了一点点,没啥用处
回复
4楼
可能最初的设计有问题,重新看下设计图纸,4.2米也不算太高,再不行改变送风口
回复
5楼
送风口的百叶可以调节的啊,把百叶向下调节。减小覆盖面积,保证送风高度。
回复
6楼
:lol 调节送风口角度,避免帖附流
回复
7楼
检查管道的情况再看看
回复
8楼
换个大点的电机看行不行
回复
9楼
de-stratification fan是专门解决这种问题的,就是把上层的热空气打下来。
回复
10楼
4.2米的吊顶高度对于36的内机来说是太高了,属于设计问题。应该布置侧出风内机,既然已经这样了就没办法了,想点补救措施吧。
回复
11楼
如何把热风强制打下来呢,我也想知道
回复