有一个做好的项目,用的是大金的四面吹风机,吊顶是4.2米,没记错的话,机型是FXFP36型,冬天时2米以上很热,下面人却很冷,感觉风吹不下来,有什么解决方案吗?
有一个做好的项目,用的是大金的四面吹风机,吊顶是4.2米,没记错的话,机型是FXFP36型,冬天时2米以上很热,下面人却很冷,感觉风吹不下来,有什么解决方案吗?
12楼
FXFP36是大金VRVIII系统。这个型号大金VRV高天花板(需现场调试设定)只有3.0~3.5m。你设计的时候就失误了。4.2m的高天花设计只有FXFP125以上才能达到。
换成高静压FXSP36拖风口,可以打下来。
[
本帖最后由 abcs01 于 2010-9-28 16:36 编辑 ]
回复
13楼
换成射流风口
回复
14楼
应该是层高高了,
室内机 已经定了,靠改机器或者风口,估计效果不大,
等到高手
回复
15楼
不改空调的最笨的办法:有没有可能在侧墙上安装个风扇,吹一下上面的空气,让整个室内空气扰动混合一下?按说如果用吊扇更可以直接把热空气打下来,不过,冬天开风扇吹人会被骂死吧?
回复
16楼
很简单再室内加个扰动装置就可以,破换室内气流组织!应该有这样的设备!例如诱导风机!
回复
17楼
提高风机转速试试?
回复
18楼
有些VRV内机控制板上有拨码开关可以改变设置,使层高较高的房间内机对应一个较高的基础风速(风机转速)
回复
19楼
调节风口的角度啊,强制把风打下来,我们以前有个工程就是这样的。或者更换送风口的类型
回复
20楼
没办法设计问题
回复
21楼
没办法,4.2米,挺高的
回复