请教10KV电缆短路是否有可能损坏并联在同一线路上的变压器
jlgsxzj
jlgsxzj Lv.2
2010年09月02日 18:09:55
来自于变压器
只看楼主

我工地现场外网施工挖断10千伏地埋电缆,在电缆短路的同时,并联在同一线路上的变压器C相绕组短路,变压器损坏是否与电缆挖断有关,请高手指教,

我工地现场外网施工挖断10千伏地埋电缆,在电缆短路的同时,并联在同一线路上的变压器C相绕组短路,变压器损坏是否与电缆挖断有关,请高手指教,
lingxuct
2010年09月02日 20:13:22
2楼
这个问题要从10KV供电系统说起,“变压器C相绕组短路”的说法不够专业,与谁短路?匝间短路?对地击穿?请楼主说清楚三个中的哪个!

“挖断10千伏地埋电缆”的最大可能是发生一相接地,10KV系统是高阻接地系统,发生一相接地时,另外二相对地电压就升高根号3倍,变压器C相对地击穿就与挖断电缆有关了。
回复
qbw4607
2010年09月02日 20:15:18
3楼
10KV系统是中性点不接地系统,如果没有装置消弧线圈,发生单相接地会引起系统谐振,产生过电压,损害用电设备。
回复
jlgsxzj
2010年09月02日 20:55:02
4楼
2楼电气区管你好,事情的经过是找这样的,当把10千伏挖断听到一声巨响,几乎同时相邻变压器C相高压跌落保险管就砰的一声,保险烧断产生弧光,电缆修复完成送电,我就把烧坏的跌落保险换上,当合上跌落保险时听到变压器响声异常,也就是在2秒钟C相跌落保险烧坏产生很强的弧光,并发现在油标盖处冒了点烟,随后把变压器高压跌落保险拉开进行行检查,C相不对地,相间绝缘也没问题,本人对10千伏高压设备原理不懂,请来几位专业人士,他们由低压侧送380伏电源,但C相短路,电源送不上。请区管赐教,是否与挖坏电缆有关,谢谢。
回复
jlgsxzj
2010年09月02日 21:05:32
5楼
补充说明:损坏的10千伏变压器是并联在挖断电缆位置来电源方向大约150米处。
回复
honggm1019
2010年09月03日 07:55:22
6楼
你这种事故是不是A,B相接地?变压器联结为Yyn0?如果是.变压器C相电压相当于升高了1.732倍(根号3倍);很容易造成匝间和层间过电压,形成匝间或层间击穿短路.变压器联结为Dyn11可能就不会发生这种事故了.
回复
jlgsxzj
2010年09月03日 09:50:18
7楼
谢谢各位高手指教,学习了,呵呵
回复
lingxuct
2010年09月03日 10:22:28
8楼
6楼说得很好!

楼主还是说“C相短路”,就是说不出“C相与什么短路”?上面说了对地绝缘好的,那么是相间短路了?

因变压器绕组是通路的,相间短路需要用电桥测量。“油标盖处冒了点烟”,“由低压侧送380伏电源,但C相短路,电源送不上”,变压器需要吊芯检修了。

“10千伏挖断听到一声巨响,几乎同时相邻变压器C相高压跌落保险管就砰的一声,保险烧断产生弧光”,变压器损坏当然与电缆挖断有关了。
回复
qbw4607
2010年09月03日 15:24:15
9楼

仅仅升高1.73倍是不足以导致正常运行的完好变压器故障的,而且电气规程规定,发生单相接地后,系统允许运行2小时。
问题在于系统接地瞬间产生谐振,尤其是发生弧光接地,系统的过电压可以达到正常值的3.5倍,这才是导致故障的原因。
回复
dianqipanli
2010年09月03日 20:12:17
10楼
C相不对地,相间绝缘没问题,那就应该是匝间或层间短路了。吊芯检查吧。
回复

相关推荐

APP内打开