本人现在正在做一个半地下泳池,地上高1.2m,地下7米,板顶标高为1.2米,现在建筑在地上的那段墙上开了窗户,使得挡土墙顶端接近悬臂,这样按悬臂算下来的话,墙厚很大,配筋也非常大;但是这个窗户又是必须开的,请问各位,有什么好办法可以解决?谢谢[ 本帖最后由 yudie715 于 2010-9-2 17:56 编辑 ]

本人现在正在做一个半地下泳池,地上高1.2m,地下7米,板顶标高为1.2米,现在建筑在地上的那段墙上开了窗户,使得挡土墙顶端接近悬臂,这样按悬臂算下来的话,墙厚很大,配筋也非常大;但是这个窗户又是必须开的,请问各位,有什么好办法可以解决?谢谢

[ 本帖最后由 yudie715 于 2010-9-2 17:56 编辑 ]

未命名.jpg

hzzhuyj
2010年09月02日 18:30:14
2楼
可以在外侧加扶壁,就是类似扶壁挡土墙的做法。
回复
meiinwind
2010年09月03日 09:17:21
3楼
从图中来看,开窗高度很小,如果不是通窗影响比较小,适当加强洞口周边应该就可以。

[ 本帖最后由 meiinwind 于 2010-9-3 09:25 编辑 ]
回复
yudie715
2010年10月12日 18:59:04
4楼
那请问,扶壁式的挡土墙怎么计算呢?这个地下室外墙中间是有柱子的,柱距为6米,请问可以按照三端固定,一端自由的板来计算吗?还是说可以按照下端固定,上端自由,左右两端简支的板来计算?这样计算分别有哪些要注意的呢?谢谢
回复
海边的骆驼
2010年10月13日 09:43:33
5楼
可以加扶壁柱或暗柱,洞口周围设置暗梁或加强配筋,根据你洞口大小来,
可以按三边固定一边自由的板计算
回复
starpoet
2010年10月13日 17:38:26
6楼
从图中来看,开窗高度很小,如果不是通窗影响比较小,适当加强洞口周边应该就可以。
是这样的