知识点:电气分隔 该文结论是:不建议泳池水处理装置采用一台隔离变压器作为电气分隔电源为其供电。因为水处理装置包含多种水处理设备,这就形成了一台隔离变压器为多台用电设备供电的情况,这是IEC标准不推荐采用的方式。 那么泳池水处理机房如何设计?且听在下一一道来。 图1为游泳池水处理机房采用电气分隔的出线示意图,根据项目的实际情况,二级及以上负荷等级时,进线可采用ATSE进行双电源切换。
知识点:电气分隔
该文结论是:不建议泳池水处理装置采用一台隔离变压器作为电气分隔电源为其供电。因为水处理装置包含多种水处理设备,这就形成了一台隔离变压器为多台用电设备供电的情况,这是IEC标准不推荐采用的方式。
那么泳池水处理机房如何设计?且听在下一一道来。
图1为游泳池水处理机房采用电气分隔的出线示意图,根据项目的实际情况,二级及以上负荷等级时,进线可采用ATSE进行双电源切换。
图1 游泳池水处理设备的出线示意图
需要重点说明!不可采用一台隔离变压器为多台用电设备供电,这在上文已做详细说明。图中Tr1~Tr3为1:1变比的隔离变压器,且不应功能接地。功能接地就是我们俗称的系统接地,但不完全一样。详见文章:
还要注意,回路WP1~WP3没有PE导体,严禁接地,且需穿绝缘导管。
有朋友会问,水管和水是导电的,水处理系统与泳池存在水管和水连接,一旦水处理设备漏电是否会伤及泳池中的人员?
这个问题问得好!其实,水处理设备与泳池间的水管采用非金属绝缘水管,如UPVC、PE管,主要考虑防腐蚀、防锈蚀(消毒剂、水对金属有腐蚀作用),有比赛时水处理系统不能工作,这也就阻隔了水处理设备与泳池间的电气联系。
相关推荐链接: