泳池恒温除湿热泵选型与安装简要
qq89198089
qq89198089 Lv.2
2023年05月22日 13:32:23
来自于热泵工程
只看楼主

选型前的准备: 选型前我们需要得到的数据: 1 、项目所在地; 2 、泳池的基本情况(如面积、水深、水温等); 3 、泳池馆的基本情况(如面积、层高、玻璃面等);


选型前的准备:

选型前我们需要得到的数据:

1 、项目所在地;

2 、泳池的基本情况(如面积、水深、水温等);

3 、泳池馆的基本情况(如面积、层高、玻璃面等);

4 、机房的位置;

5 、机组的摆放位置。

恒温计算:

1、 水面蒸发和传导损失的热量:

Q x =α·у(0.0174V f +0.0229)(P b -P q ) A(760/B)

Q x 泳池表面蒸发损失的热量(kJ/h);

α— 热量换算系数,α= 4.1868 kJ /kcal ;

у— 与泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg );

V f 泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内池V f =0.2~0.5 m/s;露天池 V f =2~3 m/s ;

P b 与泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg);

P q 泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg);

A— 泳池的水表面面积(m 2 );

B— 当地的大气压力(mmHg)。

2 、池壁和池底传导损失的热量:

而泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的 20%。

Q y =Q x ×20%

Qx— 泳池表面蒸发损失的热量(kJ/h );

Q y 池壁、池底及管道设备传导损失的热量(kJ/h )。

3 、泳池补水所需要的热量:

Q b =αqbу(t r - t b )/t

Q b 游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h);

α— 热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal);

qb— 游泳池每日的补充水量(L);按泳池水量的5~10%确定;

у— 水的密度(kg/L);

t r 游泳池水的温度;

t b 游泳池补充水水温;

t— 加热时间(h)。

小结:

恒温热量的经验数值:每100㎡水面积散热量约为40KW(水温为28℃室内温度比水温高1-2℃,相对湿度65%)。

除湿量计算:

1 、室内人体散湿量:

W1=0.001×n×n’×g

g— 成年男子的小时散湿量,100g/(h·人);

n— 室内人总数;

n’- 群体系数。

2 、池边散湿量:

W2=0.0171 (t -t 湿 )Fn

W2 — 散湿量(Kg/h);

t 室内空调计算干球温度(℃);

t 湿 室内空调计算湿球温度(℃);

F — 池边面积(m 2 );

n — 润湿系数,取0.2-0.4。

3 、敞开水面的散湿量:

W c =0.0075×(0.0178+0.0125V f )×(Pw- Pi)×F ×760÷B

W c 从池面产生的水蒸气量,kg/h;

V f 游泳池水面上的风速,一般取0.2~0.3m/s;

Pw— 水表面温度下的饱和空气水蒸气分压力,Pa;

Pi— 室内空气的水蒸气分压力,Pa;

F— 游泳池水面的面积,m 2

B— 当地大气压,mmHg。

4 、新风含湿量

W4=G (I ×δ -I 室内 ×δ 室内 )÷1000

W4— 新风含湿量(Kg/h)

G 新风量(m 3 /h

I 新风含湿量(g/kg);

I 室内 室内空气含湿量(g/kg);

δ 新风密度(kg/m 3 );

δ 室内 室内空气密度(kg/m 3 )。

小结:

除湿量的经验数值:每100㎡水面积除湿量约为25kg/h(水温为28℃室内温度比水温高1-2℃,相对湿度65%)。

安装注意事项:

1 、预留好几组周边的检修维护空间:

机组四周检修门预留不少于1米的检修操作空间;

几组有接管的一面预留不少于1.2米的操作空间。

2 、机组分段组装时,应注意以下事项:

①段体连接面上应粘贴密封胶条;

②要保证正确的段体组合顺序。各段箱体上都有清楚的标识,分段组装时应仔细检查各段的标识签,严格按机组总装图(随机资料)进行组装;

③推移两连接段体使之无明显的间隙;

④收紧螺丝之前应保证两段之间的顶面和侧面平直;

⑤各段就位后用紧固螺栓收紧连接铁码(如图所示)。机组底架收螺栓的,收紧顺序为:先收底架,再收框架,先收侧面框架,再收顶部框架。

3 、水表冷器安装运行注意事项:

①冷热水盘管的水压限制,水介质换热器工作压力≤1.6MPa;

②在冬季室外有结冰可能的地区使用的机组,冬季来临前应将表冷器放空,以免盘管冻裂。热水盘管在冬季停机期间,也应放空;

③需直接采集室外新风的机组,冬季运行期夜晚停机时,应关闭新风阀门,同时保证盘管内热水处于流动状态;

④机组安装时,需配合适的水封,以保证冷凝水排水顺畅,详见下图所示。操作人员应经常检查存水弯中是否有足够的水,否则应予充满。在无凝水产生的季节,应将冷凝水系统的阀门关闭;

⑤盘管应尽可能使用处理过的水,这样可以有效避免盘管的腐蚀和性能下降;

⑥冷热水盘管的常规连接方法如下图所示。盘管配管的标准配置为外螺纹连接;

⑦盘管进出水配管与外管路连接时,不要拧的过紧,以免损伤汇管及其焊点;

⑧拧紧外管时,应当同时用一支管钳夹住盘管配管,以免伤及汇管。如下图所示:

4 、室外冷凝器的安装注意事项:

①为达到散热通风的要求,冷凝器四周距离2m内无障碍物,并保证不在一个密闭的空间里,并有足够的通风量;

②连接室外冷凝器的电源线经过室外时,要做好防雨等防护措施,且每台风机电线都要单独连接地线;

③所有制冷管接头须为银钎焊接;配管的选择、布置和固定,系统抽真空和冲注制冷剂都须按行业标准操作。设计、施工过程应考虑管路压降、压机回油、降低噪声和振动;

④配管要求:铜管,壁厚不小于1mm;

⑤推荐的管路尺寸为“等效长度”(各局部组件的等效长度见下表),包括了弯头带来的阻力损失计算在内;

⑥若单程等效长度超过 30m,或是室内机与室外机的垂直高度差超过了下表所示的数值,在安装前请向厂家咨询以确认;

室内机组低于室外机组(适用于整体式机组):

室内机组高于室外机组(适用于整体式机组):

免费打赏