请教1250KVA变压器选择多大的断路器
zhang2009200921
2010年09月02日 17:33:46
来自于变压器
只看楼主

请教1250KVA变压器应该选择多大的高压断路器?互感器怎么选择?谢谢大家

请教1250KVA变压器应该选择多大的高压断路器?
互感器怎么选择?
谢谢大家
免费打赏
ly19870801
2010年09月02日 19:08:58
2楼
断路器一般选用630A的, 高供高计PT为10/0.1 一次侧电流为72.2A 故用75/5 或者100/5 的都可以。
回复
wangxf
2010年09月02日 19:12:39
3楼
支持2楼的说法!
回复
qbw4607
2010年09月02日 19:56:49
4楼
呵呵,断路器不是这样选择的。
首选应该根据系统短路容量选择相应遮断容量!然后才是选择额定电流档次,但是一般断路器最小额定工作电流也有630A。其次要配置相应的互感器。
建议好好学习一下设计手册。
回复

相关推荐