关于6KV电机高压开关柜,互感器二次上未知4端口元件的问题
fandc1985
fandc1985 Lv.2
2010年09月02日 14:17:23
来自于变压器
只看楼主

一个高压电机开关柜的A相CT二次侧进入一个四端口元件的1号端,4号端出进电度表形成回路。四端口元件的2和3端串的盘柜电流表 型号为42L1 (国标7676-87)。CT和电流表都是100/5的。因为盘面电流表没有指示,所以去查线看到了这个四端口的元件。不清楚这个是干嘛的就临时把1,2和3,4分别短接,把这个四端口元件拆了下来打开看。里面的构造就是右侧部分。同事看了说是整流,我看不是。交流电流表应该是自己带整流的(表型号为42L1),但是两个二极管反并有什么用呢?单纯的电气隔离?

各位师傅麻烦看看,这方面资料好难找啊。这几天一直再纠结。。
如图

DSC02845.JPG


DSC02846.JPG


DSC02847.JPG


DSC02848.JPG


DSC02849.JPG

免费打赏
fandc1985
2010年09月02日 19:30:10
2楼
有人知道么?
回复
qbw4607
2010年09月02日 19:49:52
3楼
这实际就是电流表内部元件,42L1表头是直流磁电式的,需要整流回路。
有兴趣的话,自己找一个42L的电表拆开看看就明白了。那块印刷版还是带弧形的就是原来安装在表上的。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2010-9-2 20:49 编辑 ]
回复
iamliutao
2010年09月02日 20:44:22
4楼
等待中...高手出现
回复
老灰兔子
2010年09月02日 21:10:25
5楼
你这是电流表内的电流互感器及整流分压电路,用途就如3楼所说的那样。
回复
fandc1985
2010年09月02日 22:44:03
6楼
42L1的L不是指的整流式么?C应该是电磁式吧。表内没有整流电路么?
这个整流电路感觉很怪啊,两个二极管反并是全波整流电路么?电流都是从4-2(小兰)流向4-1(小黄)?
这个电路怎么分析啊,问题好多,没有头绪
回复
fandc1985
2010年09月02日 23:16:26
7楼
还有就是我现在把1,2和3,4分别短接,把这个4端口元件甩掉了,是不是相当于直流表测交流回路了,这会发生什么事情?
回复
qbw4607
2010年09月02日 23:52:29
8楼
1,这样改变接线会把表头毁了,而且互感器开路。
2,表头是磁电式的,但是加上整流电路就能够测量交流,所以命名为42L系列,看表头的机构符号就知道了。
3,表头实际测量的是小互感器二次侧两端的直流电压,是全波整流,但是为了改善二极管在小电流情况下线性不良的状况,提高准确性,采用了这样特殊的线路。
楼主不错,能够认真研究不懂的东西,而且自己动手拆解。不过没有把握不要乱改动接线,容易出事故的。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2010-9-2 23:56 编辑 ]
回复

相关推荐