冰水机房照片
c9802
c9802 Lv.2
2010年09月01日 17:35:01
来自于工地图片
只看楼主

冰水机房照片

冰水机房照片

IMG_2093.JPG


IMG_2094.JPG

免费打赏
sdmazhaorui
2010年09月02日 21:27:23
12楼
阀门安装的太高了吧,以后操作起来不方便
回复
artemis93
2010年09月02日 21:40:09
13楼
做的还不错的!!!
回复
missuverymuch
2010年09月02日 23:01:01
14楼
那白色的小管子是PPR管还是PVC管呢?是泄水管么?好小哦~~~
回复
liao034061
2010年09月03日 14:42:31
15楼
做的还不错:)
回复
saline89
2010年09月03日 14:58:18
16楼
( ^_^ )不错嘛
回复
hotboyok
2010年09月03日 15:47:57
17楼
水泵出口的压力表应该设置在出口阀前吧:lol
回复
foliage8008
2010年09月03日 19:10:20
18楼
外观是很不错的。不知道接管的质量怎么样。
回复
lovehpcn
2010年09月04日 01:49:31
19楼
建议冷机的冷冻水和冷却水的供水(或者回水)加一组电动蝶阀。跟对应的冷机联动。

当部分冷机投入运行时,这样可以杜绝部分水流量通过没有工作的冷机
回复
zhuyan4846
2010年09月04日 10:48:30
20楼
冷冻机不大吧····
回复
春眠不觉晓
2010年09月04日 15:53:44
21楼
看起来挺复杂的,似乎阀门处还有电缆线,冒昧的问一句:这些机组是电脑控制的吗?
回复

相关推荐

APP内打开