前室跟楼梯间只能共用一个竖井正压送风怎么办?
mini0323
mini0323 Lv.5
2010年09月01日 13:52:55
来自于通风排烟
只看楼主

现在碰到一个头疼的问题,是一个17层的住宅,地上部分楼梯间满足自然排烟的要求可以不做加压送风,消防电梯间前室要做机械加压送风。现在是到了地下一层防烟楼梯间只能做机械加压了,建筑实在加不出送风井,只好跟前室的送风井落到地下一层共用。想请教一下各位遇到这种情况是怎么解决的?风量怎么分配,跟前室共用一套系统可不可以?

2010年09月01日 14:05:51
2楼
地下一层 直接在地上一层位置做直接加压到通往地下一层的楼梯间 不就行了吗?
回复
mini0323
2010年09月01日 14:12:08
3楼
关键是现在加不出风井,也没有放风机的位置了
回复
fujiangtao_1982
2010年09月01日 14:30:16
4楼
可以提出让建筑做采光井,自然排烟。也可以像你这么说的送风,但是前室送风口要加压差阀。
回复
mini0323
2010年09月01日 14:36:52
5楼
我看高规8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
这个是说在前室的支管上加压差调节装置,我的风井地上部分本来就是给前室送风的,我想到地下后,前室还是同样跟地上部分一样开风口,然后再楼梯间加支管设压差调节装置,不知是否可行?
回复
mini0323
2010年09月02日 09:54:47
6楼
哪位高手能指点一下啊~~~~~~~~~~~:(
回复
star-cluster
2010年09月05日 16:14:16
7楼
gongtongguanzhu
回复
allwilling
2010年09月06日 08:39:28
8楼
应该是可以合用,只要风井和风机的风量满足就得了。