施工的静压桩桩位偏到承台外面去了,怎么办?
杨柒
杨柒 Lv.7
2010年09月01日 12:04:46
只看楼主

设计为静压管桩,桩径300mm,设计承载力特征值750KN,基础开挖后发现有一根桩施工偏得很大,已偏到承台(2桩承台)外面去了,基础已开挖,甲方和施工单位都说不能补桩,还有其他的处理方式吗?地质情况为:4m厚杂填土+8m厚淤泥质土+2m厚粉质粘土+粉砂

设计为静压管桩,桩径300mm,设计承载力特征值750KN,基础开挖后发现有一根桩施工偏得很大,已偏到承台(2桩承台)外面去了,基础已开挖,甲方和施工单位都说不能补桩,还有其他的处理方式吗?
地质情况为:4m厚杂填土+8m厚淤泥质土+2m厚粉质粘土+粉砂

DF61E9A1-62B4-4FAB-9F72-09015C12B6BC.jpg

免费打赏
温员外
2010年09月01日 12:57:40
2楼
看下单桩差多少。两侧承台连起来,基本也没什么问题。如果不放心的话,加个筏板。
回复
weiqqie
2010年09月02日 09:15:33
3楼
两桩的间距是1650,桩径是300,间距是5.5倍?什么依据?会不会太大了,浪费了!还有,有什么理由说不能补桩?
回复
ns224205
2010年09月02日 09:30:33
4楼
把上下二个承台连起来,承台加宽,配筋适当加大些,如果还不放心把左边的承台也连起来。
回复
liguangsheng1234
2010年09月02日 11:48:36
5楼
根据本人的设计经验,象这种情况,除非计算不过,业主是不让补桩的,因为补桩在工期上是有较大影响。根据桩基规范,对于多桩承台,在偏心作用下作用在承载能力的1.2倍是可以的(详见桩基规范5.2.1-2),所以一般情况均能算得过(除非当初非常勉强)
回复
nethong
2010年09月02日 11:51:04
6楼
下单桩差多少。两侧承台连起来,基本也没什么问题。如果不放心的话,加个筏
回复
jihengwu
2010年09月03日 18:56:42
7楼
是不是可以改变承台尺寸及形状