此电梯前室需设置自喷吗?
小陈放
小陈放 Lv.5
2002年03月06日 08:35:49
只看楼主

12层商住楼,一、二层为营业厅,三至十二层的电梯前室与营业厅不连,请教一下在一、二层的电梯前室设置自喷吗?还需设消火栓吗?

12层商住楼,一、二层为营业厅,三至十二层的电梯前室与营业厅不连,请教一下
在一、二层的电梯前室设置自喷吗?还需设消火栓吗?
小陈放
2002年03月06日 08:58:48
2楼
上面的电梯前室还需设置自喷吗?
回复
rain
2002年03月06日 09:23:46
3楼
“7.6.3 二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。”
居住部份可以不设喷淋系统,但消火栓肯定要设。
回复
sorry2000
2002年03月06日 18:54:59
4楼
是要设的,消防栓也是要设的。
回复

相关推荐

APP内打开