18层左右的剪力墙结构板式高层住宅,最好在7度区。并附上简单的工程简介,如层数,层高,建筑面积,钢筋、砼等级标号,每层单元数及户型大约的面积。
18层左右的剪力墙结构板式高层住宅,最好在7度区。并附上简单的工程简介,如层数,层高,建筑面积,钢筋、砼等级标号,每层单元数及户型大约的面积。
22楼
8度区18层短肢剪力墙结构小户型公寓式住宅,一层地下室,沉管灌注桩基础,建筑面积37894m2,,-1~3层层高4.5m,4~18层层高3m,Ⅲ级钢,-1~1层商品砼C45,2~3层商品砼C40,4~5层商品砼C35,6~18层商品砼C30,钢筋含量在76kg/m2左右。
回复
23楼
50-70kg左右
回复
24楼
框架结构厂房,跨度10米,采用现浇钢筋混凝土屋面,独立基础,有基础联系梁,80KG/M2。
回复
25楼
钢筋含量高的有110-130kg/m2
少的有80-100kg/m2
再少一点也有可能(那就是自己有自己的设计院)
回复
26楼
河北20层剪力墙结构板式住宅楼,1层地下室,含钢量在50Kg/m2左右。
回复
27楼
18层剪力墙结构板式住宅楼,含钢量在110-130Kg/m2,设计太保守了吧,还没有地下室,年前刚算过一个18层的,还带地下车库的,都只有74Kg/m2呀。
回复
28楼
我觉得还有两个很重要的参数大家没考虑,
场地土类别(一般是二类)对含刚量的影响大;
还有就是风荷载,基本风压的大小,
回复
29楼
剪力墙结构,不含桩基础和地下室的,如果设计院不是太保守的话,钢筋含量在75-90之间是比较正常的.
我们这在建的框架剪力墙结构25层76公斤/平方米造价土建890/平方米不含桩基础和地下室的
回复
30楼
我是河北保定市的,7度区18层板楼 ,以前是80左右,现在能控制在70kg/m2以内!
回复
31楼
18层剪力墙结构住宅,两单元板楼,57kg/m2 三级钢 基础C25 8层以下C30 以上C25 7度区抗震等级3级
回复