钢筋含量有奖咨询!
eliang_zh
eliang_zh Lv.10
2005年12月19日 09:17:32
只看楼主

18层左右的剪力墙结构板式高层住宅,最好在7度区。并附上简单的工程简介,如层数,层高,建筑面积,钢筋、砼等级标号,每层单元数及户型大约的面积。

18层左右的剪力墙结构板式高层住宅,最好在7度区。并附上简单的工程简介,如层数,层高,建筑面积,钢筋、砼等级标号,每层单元数及户型大约的面积。
免费打赏
haiyan-0357
2005年12月25日 14:37:54
12楼
7度抗震区,20层框架-剪力墙结构,生产调度大楼,地下一层为人防工程,框架、剪力墙的抗震等级均为一级,含钢量在80kg/m2左右,钢筋均采用一、二级。
回复
sierwen
2005年12月25日 22:11:35
13楼
一般的剪力墙结构,含一层地下室的,如果设计院不是太保守的话,钢筋含量在75-90之间是比较正常的。比较同意zhengym的观点,
回复
xiaoping-3606
2005年12月27日 10:09:53
14楼
8度抗震区,18层剪力墙(两层地下室结构)墙板式住宅的含钢量应该在70KG/M2左右
回复
skymu
2005年12月27日 18:25:29
15楼
在广东,前些天刚做了一个工程的钢筋,一层地下室,11层,首层商铺,二层以上为住宅,建面积为7356m2,钢筋含量是61kg/m2。
回复
skymu
2005年12月27日 18:26:33
16楼
因为是第一次抽钢筋,不知道含量是否合理,请各位指教。
回复
labixiaoxin
2006年01月11日 11:59:36
17楼
大家继续说啊,偶也没经验,想跟大家学学
回复
ahf2088
2006年01月11日 13:36:17
18楼
20层框架-剪力墙结构,商住楼,地下二层,含人防工程,框架、剪力墙的抗震等级均为三级,在湖南地区含钢量在68kg/m2~110kg/m2,钢筋均采用一、三级。
回复
fanyangxiandong
2006年01月14日 12:34:49
19楼
不包括地下室,广州地区,18层剪力墙结构,主体结构50kg/平米
回复
cypfj
2006年01月18日 21:53:58
20楼
18层左右的剪力墙结构板式高层住宅,应该在钢筋含量在70-90之间
回复
huxh501
2006年01月23日 15:38:34
21楼
7度区18层纯剪力墙结构住宅,一层地下室,梁板式筏基,不考虑人防,钢筋含量在70~80kg/m2左右是较合理的.7度区多层框架结构钢筋含量在45~55kg/m2左右