GGD配电柜分支回路的问题
xujinzhan
xujinzhan Lv.5
2005年12月18日 17:55:10
只看楼主

在GGD配电柜中,如果是电机配电回路,多大容量时考虑电流互感器,电流表,设置原则和数量如何考虑。

在GGD配电柜中,如果是电机配电回路,多大容量时考虑电流互感器,电流表,设置原则和数量如何考虑。
免费打赏
混在电气
2005年12月18日 20:46:10
2楼
这个和你的工艺要求有关啊,如果需要监控电流的话,不管电机大小都要加电流表的,如果没有特殊的要求的话,民规上的规定应该是55KW以上的要设电流表。至于互感器,我习惯15KW以上的加,呵呵。
回复
xujinzhan
2005年12月18日 21:25:36
3楼
民规上说55KW及以上电机应测量交流电流,是否小于55KW就可不考虑测量交流电流呢 ?
回复
xujinzhan
2005年12月19日 17:25:58
4楼

不用测量电流,这个互感器作用是什么?
回复
tcchezhong
2005年12月20日 15:30:03
5楼
电流互感器电流表的规范乱套了!新国标:75KW及以上装(老国标:55KW及以上装)。民规:55KW及以上装。新石化电规:45KW及以上装。
如何是好?!?!
回复
controler
2005年12月20日 15:45:55
6楼
具体规定不知道怎么规定的。但在现场见到只要有电流表的地方,基本都有电流互感器。。
回复
tcchezhong
2005年12月20日 16:05:53
7楼
GG,电流互感器是把大电流如100A变成5A或1A(100/5A)。电流表一般都是5A或1A的,只是指针刻度不同.
回复
xujinzhan
2005年12月20日 21:18:12
8楼
回复
dsy123456
2005年12月22日 09:59:36
9楼


怎么这么不统一啊?哪个最有权威啊?
回复
peter00007
2005年12月22日 20:02:01
10楼
好象一点也不奇怪!国标原来就是最低标准,所以其它标准要高于国标。
所以呀,有行规用行规,没行规按国标。
回复
s13683529017
2005年12月23日 08:28:51
11楼
一般就是拉,大功率电动机回路用互感器和热继电器做保护用到.其他情况一般不需要电流信号和计量显示的时候就用不到互感器,它的作用就是为了把大电流变为小电流从而进行电的监测