荷载规范中的密集人群是个什么样的概念
shiyetao2005
2010年08月31日 16:19:10
只看楼主

荷载规范中表4.1.1中11项,走廊,门厅,楼梯当人流可能密集时取3.5.请问,什么情况下算人流可能密集呢?有没有个人数范围。这样做设计好界定。我碰到的设计院高层建筑就这项有取2.5的,也有取3.5的。很少有取2.0的。

荷载规范中表4.1.1中11项,走廊,门厅,楼梯当人流可能密集时取3.5.请问,什么情况下算人流可能密集呢?有没有个人数范围。这样做设计好界定。我碰到的设计院高层建筑就这项有取2.5的,也有取3.5的。很少有取2.0的。
免费打赏
zsying
2010年09月02日 16:17:27
2楼
meiyou没有 就是有可能会出现汇集的情况

楼梯 走廊等
回复
unsbizj
2010年09月02日 17:22:17
3楼
meiyou没有 就是有可能会出现汇集的情况
回复
sunhud
2010年09月02日 23:54:00
4楼
煮饺子时 人流就算密集吧
回复
yueyue1983
2010年09月03日 12:51:37
5楼
我就是在做高层的时候,取3.5。有人做多层的时候,也取3.5。我认为没有必要
回复
cooltizuqiu
2010年09月03日 15:49:33
6楼
就是好多人一起上下楼梯了。
回复
叹息之墙
2010年09月04日 00:20:16
7楼
大家都跑路的时候不希望楼梯出问题吧,所以还是取3.5吧
回复
jibaohua
2010年09月05日 20:15:14
8楼
个人觉得这个概念很模糊。高层区3.5还行。
回复
l75400736
2010年09月05日 23:11:42
9楼
其实觉得这条规范中应该明确一下,这么写挺害人的,具体取多少很难界定,走廊楼梯都有可能会出现人员密集的情况啊。。。
回复
nono203
2010年09月06日 02:20:15
10楼
给你举个例子说明吧
20层的高层,疏散楼梯,在起火的时候,除了1层的人,其余的人都会从1层的楼梯上跑过,这个就是人群密集,这是对1层来说,但是19层的楼梯,疏散的人,只有20层的,这个就是人群不密集。
我设计的时候不会扣这样死,但是有这个概念,只要是疏散通道,或者是商场,超市,餐厅,走廊,都按照人群密集来考虑。自己建模型省事,也好和审图的交代~
回复
jerrypj
2010年09月06日 10:33:46
11楼
10楼说的很有道理
回复

相关推荐