我第一次做设计,我做的是一个小型框架结构,用PKPM建模以后发现楼梯间那的梁设置的穿过了窗户,我该怎么处理这根梁,是在建模时将它下降半层当框架梁输入吗?如果作为楼梯梁它的尺寸怎么确定呢?按框架梁的方法确定吗?
我第一次做设计,我做的是一个小型框架结构,用PKPM建模以后发现楼梯间那的梁设置的穿过了窗户,我该怎么处理这根梁,是在建模时将它下降半层当框架梁输入吗?
如果作为楼梯梁它的尺寸怎么确定呢?按框架梁的方法确定吗?
2楼
楼梯的层间梁在整体结构建模的时候不输入,在GJ的楼梯模块里计算的时候可以输入的。楼梯梁的截面高度一般取1/10就足够了。
回复
3楼
框架结构哪来的窗户?
把墙等的荷载计算后布置在梁上即可。
楼梯部分一个简单的办法就是设置板厚为0,程序会将楼梯部分的荷载传递到相应楼层梁上的
至于具体到楼梯里的TL 可以用其他软件或者手算
我一般在建模里把楼梯的恒载调大些
回复
4楼
ni 你看建筑的LT 剖面图,按实际情况输入
该将的降 截面一般 高取跨的1/8 (可能是我比较保守吧,每个人的做法不一样,我说的是我的,仅供参考) 宽取高的1/2 到1/3
回复
5楼
明白你的意思了。就时候把楼层那根梁放到平台处,顺便充当一下平台梁,或是放到窗的上面,可以顺便充当过梁。也可以放在窗的下部。输入的时候可以不考虑这个层差。出完图以后,记得修改梁面标高就行了。
回复
6楼
你说的是你不能在楼层处设框架梁
那就把框架梁标高降低到TL处