12楼
用“探索者”里构件计算菜单中的矩形板计算就可以。
回复
13楼
什么图集啊
回复
14楼
矩形钢筋混凝土清水池 图籍就可以吧
回复
15楼
探索者能算吗?好像一点都不准.还查手册安全一点
回复
16楼
8楼的软件收下了!非常感谢!
回复
17楼
有高人,还有软件不得了!
回复
18楼
顶一下!
回复
19楼
清水池结构体系是按无梁楼盖计算的,一般的贮水构筑物都不是这种体系;
真正能套图集的不多,再说现在用的是新规范,还是要核算一下配筋再套用,按新规范要求的话有些配筋偏小
回复
20楼
如前有人所述,顶板,水池内的支柱等是可以直接算的.
如果你一定要用它的墙元算侧壁,若侧壁是混凝土材料(SATWEA的墙元不支持材料为钢),也是可以的,不过麻烦点,需要手算准备数据.
具体方法是用虚梁虚柱(100X100断面)将侧壁分成许多楼层及柱间小单元(越小越好),小单元内全布置上剪力墙,将手算的水侧压力加到梁柱相交节点上,注意方向全对外,每层楼板整体开大洞,全刚分析计算可计算求解.
考虑抗震更麻烦,将地震作用手算凝聚到各节点上.
PKPM墙元考虑平面外刚度,上述方法应是完全可以的.不过我没试过,哪位有实例可试一下.
回复
21楼
上面几位头像漂亮,我才说的呀!
回复