如何检测二通电动阀门
stoneis
stoneis Lv.10
2005年12月17日 12:42:38
只看楼主

本工程所采用的二通电动阀门驱动器均采用0-10VDC直流电源驱动。接至驱动器的控制线共有二条,以输出直流控制信号。如阀门需打开50%时,控制器则输出5VDC的直流电压。当发现现场的阀门开关位置不同于中央电脑所显示的值时,可按照下列方式检查:在现场切断相应控制箱的电源,然后打开相应的阀门驱动器外壳,手动转动驱动器上的齿轮,检看阀门是否淤塞。检查控制箱外部和内部的接线,查看是否有问题。检查控制器的输出电压是否正常,如不正常,则可能是控制器出现问题。请与维修人员联系。

本工程所采用的二通电动阀门驱动器均采用0-10VDC直流电源驱动。接至驱动器的控制线共有二条,以输出直流控制信号。如阀门需打开50%时,控制器则输出5VDC的直流电压。

当发现现场的阀门开关位置不同于中央电脑所显示的值时,可按照下列方式检查:
在现场切断相应控制箱的电源,然后打开相应的阀门驱动器外壳,手动转动驱动器上的齿轮,检看阀门是否淤塞。
检查控制箱外部和内部的接线,查看是否有问题。
检查控制器的输出电压是否正常,如不正常,则可能是控制器出现问题。请与维修人员联系。
如以上三项均正常,则可能是驱动器有问题,请更换另一个新的驱动器。