自喷计算问题!
korterry
korterry Lv.8
2005年12月16日 21:33:57
只看楼主

(2).喷水强度:商场8L/min•m2,办公楼层6L/min•m2;作用面积:160m2;持续喷水时间:1h;最不利点喷洒头工作压力0.1MPa。(3).系统设计用水量按商场28L/s计,设计取30L/s。怎么算出来的,28L/s!

(2).喷水强度:商场8L/min•m2,办公楼层6L/min•m2;作用面积:160m2;持续喷水时间:1h;最不利点喷洒头工作压力0.1MPa。
(3).系统设计用水量按商场28L/s计,设计取30L/s。

怎么算出来的,28L/s!
免费打赏
sailorcwx
2005年12月20日 18:31:17
12楼
我们也都是这样算的
新方法?
回复
80教育
2005年12月20日 21:20:25
13楼
回复
ah-wangjun
2005年12月21日 00:44:09
14楼
8*160/60=21.33L/S是考虑所有喷头都是一样的流量计算的,它不是实际工作中的流量,其实应该是最不利点的那个喷头按照要求的流量(根据流量系数,最低要求的压力,用《喷规》公式q=k√(10p))计算出来的,然后再算作用面积里面的下一个喷头,这时压力会大点,因为少了前面一段管子的损失,逐个计算作用面积里面的喷头流量,累加后你会得出27s/l左右的流量,其实画个简图,用excel表格算一下,不是很麻烦,自己也可以搞清楚到底这个流量是怎么来的,如果你怕麻烦,用天正最新的TWT7.0给排水软件,计算起来一分钟搞定,大部分的给排水软件都有此计算功能。
回复

相关推荐