(2).喷水强度:商场8L/min•m2,办公楼层6L/min•m2;作用面积:160m2;持续喷水时间:1h;最不利点喷洒头工作压力0.1MPa。(3).系统设计用水量按商场28L/s计,设计取30L/s。怎么算出来的,28L/s!
(2).喷水强度:商场8L/min•m2,办公楼层6L/min•m2;作用面积:160m2;持续喷水时间:1h;最不利点喷洒头工作压力0.1MPa。
(3).系统设计用水量按商场28L/s计,设计取30L/s。
怎么算出来的,28L/s!
2楼
8*160/60=21.33L/S,商场按装设网格、栅板类通透性吊顶的场所算,再乘1.3即是。但这是最低要求,一般计算所得要大一些。
回复
3楼
是的一般在8*160/60=21.33L/S,这是最有利的情况下的用水量,而一般设计时候,在160M2喷头的个数是比那个多的,所以要乘以个系数,一般乘以1.15---1.3.
回复
4楼
错!错!错!
回复
5楼
2、3楼,现在怎么还用这种老方法计算呢?
回复
6楼
请教现在的新方法,呵呵
回复
7楼
新方法给大家介绍一下呀.
回复
8楼
我记得我做毕业设计的时候就是这样算出来的,还有什么好的办法拿出来给大家学习啊!
回复
9楼
手册上都有,为什么不去看看?!
回复
10楼
to linyinong:
你说说~什么方法啊?
回复
11楼
to wr_sjy:
讲讲新方法啊!
回复