1~19层电梯与防烟楼梯的合用前室有直接对外开窗-自然排烟,-1层电梯与防烟楼梯的合用前室无窗,此前室需要做正压送风?如要做-风量?风机的位置要放在屋顶?<无群房>
1~19层电梯与防烟楼梯的合用前室有直接对外开窗-自然排烟,-1层电梯与防烟楼梯的合用前室无窗,此前室需要做正压送风?如要做-风量?风机的位置要放在屋顶?<无群房>
2楼
一层吊顶可以利用吗?
回复
3楼
要做,可做在室外地面或吊装在室内,设取风竖井。
如果是超过50米的一类高层,那不管你上面有没有可开启外窗,都要做加压送风。
回复
4楼
本人认为可以参照<人防规范>室内外高差不大于10m地下一层可以不用做,规定的原因也就是高度不高人员疏散比较容易.就如同地上部分>32m设防烟楼梯一样.
回复
5楼
关于<本人认为可以参照<人防规范>室内外高差不大于10m地下一层可以不用做,规定的原因也就是高度不高人员疏散比较容易.就如同地上部分>32m设防烟楼梯一样.>这一条:
我有看过,但这一条我们地区有一个补充说明,“要征得当地消防部门的许可”这就不好办了
回复
6楼
地下室楼梯间和上部一般会设防火门隔开,应分段按规范来考虑其防排烟设置问题!
回复
7楼
对地上部分<高规>讲的比较详细而对地下层防烟,<高规>则没有明确指出具体怎么设,因此我们与当地消防部门沟通后都按<人防防火规范>操作.<人防防火规范>的消防部分也是对平时而言,战时考虑消防没有意义.
回复
8楼
楼主,应该做。
你的应该是19层的普通住宅楼。
风量按开启一个门考虑。
楼梯间,按5层....可以不设。
回复
9楼
对于风量的计算:规范中说用“压差法”和“风速法”分别算出风量,取其中大值作为系统计算加压风量。但是,“压差法”中门,窗缝隙的计算漏风总面积,只算1层而不是19层,而“风速法”计算出的风量是19层的风量,规范取大值是不是有点大啊!!!
回复
10楼
看风口形式!
回复