小弟做个施工现场临时用电方案的设计,可很多不懂的,希望求救啊网上的资料太多了,都不知道用哪个公式计算负荷和计算电流了。详细的设备情况如下

小弟做个施工现场临时用电方案的设计,可很多不懂的,希望求救啊
网上的资料太多了,都不知道用哪个公式计算负荷和计算电流了。详细的设备情况如下

设备表.jpg


22.jpg

免费打赏
chbclyn
2010年08月31日 17:53:35
12楼
用电负荷计算书

用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相序 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流
1 55 0.22 0.50 380 三相 24.20 12.10 20.96 36.77
2 75 0.80 0.82 380 三相 73.17 60.00 41.88 111.17
3 5.5 0.80 0.82 380 三相 5.37 4.40 3.07 8.15
4 1.4 0.80 0.80 380 三相 1.40 1.12 0.84 2.13
5 1.5 0.80 0.80 380 三相 1.50 1.20 0.90 2.28
6 1.2 0.80 0.80 380 三相 1.20 0.96 0.72 1.82
7 5.5 0.25 0.60 380 三相 2.29 1.38 1.83 3.48
8 5.5 0.25 0.60 380 三相 2.29 1.38 1.83 3.48
9 75 0.35 0.60 380 三相 43.75 26.25 35.00 66.47
10 38 0.50 0.50 380 三相 38.00 19.00 32.91 57.74
11 25 0.35 0.70 380 三相 12.50 8.75 8.93 18.99
12 2.8 0.25 0.55 380 三相 1.27 0.70 1.06 1.93
13 3.5 1.00 1.00 380 三相 3.50 3.50 0.00 5.32
14 7.5 0.22 0.50 380 三相 3.30 1.65 2.86 5.01

【计算公式】:
Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)
Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)
Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)
Ijs = Sjs / (√3 * Ur)

【输出参数】:
进线相序 : 三相 有功功率Pjs: 128.14 无功功率Qjs: 52.18 视在功率Sjs: 138.36 有功同时系数kp:0.90 无功同时系数kp:0.97 计算电流Ijs: 210.22 总功率因数: 0.65

【计算过程(加入补偿容量)】:
Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)
=128.14(kW)
Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ) - QC1
=52.18(kvar)
Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)
=138.36(kVA)
Ijs = Sjs / (√3 * Ur)
=210.22(A)
(不加入补偿容量,计算电流:Ijs=297.68)
可以选用YJV-3*70+1*50
回复
boher88
2010年08月31日 20:15:19
13楼
按设计手册上的需用系数法进行计算总计算负荷
回复
laoji626
2010年08月31日 22:03:08
14楼

先谢谢大哥了
好像大哥忘记了算台数,都是安装一台来算的,选择电流那是不是太小了点,Ijs=297A才选70的?
再次谢谢哈,帮我算了:lol
回复
laoji626
2010年08月31日 23:52:00
15楼
这是小弟用天正算的,不知道对不对?

用电负荷计算书
工程名:
计算者:
计算时间:
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:
参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:
用电设备组名称
总功率
需要系数
功率因数
额定电压
设备相序
视在功率
有功功率
无功功率
计算电流
1
100.00
0.25
0.70
380
三相
35.71
25.00
25.51
54.26
2
75.00
0.70
0.70
380
三相
75.00
52.50
53.56
113.95
3
22.00
0.65
0.65
380
三相
22.00
14.30
16.72
33.43
4
5.60
0.80
0.80
380
三相
5.60
4.48
3.36
8.51
5
3.00
0.80
0.80
380
三相
3.00
2.40
1.80
4.56
6
2.40
0.80
0.80
380
三相
2.40
1.92
1.44
3.65
7
5.50
0.14
0.50
380
三相
1.54
0.77
1.33
2.34
8
5.50
0.14
0.50
380
三相
1.54
0.77
1.33
2.34
9
75.00
0.35
0.70
220
单相
37.50
26.25
26.78
170.45
10
38.00
0.45
0.45
220
单相
38.00
17.10
33.94
172.73
11
75.00
0.35
0.70
220
单相
37.50
26.25
26.78
170.45
12
25.00
0.35
0.70
220
单相
12.50
8.75
8.93
56.82
13
2.80
0.25
0.55
380
三相
1.27
0.70
1.06
1.93
14
20.00
1.00
1.00
380
三相
20.00
20.00
0.00
30.39
15
37.50
0.25
0.70
380
三相
13.39
9.38
9.56
20.35

【计算公式】:
Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)
Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)
Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)
Ijs = Sjs / (√3 * Ur)
【输出参数】:
进线相序 : 三相
有功功率Pjs: 189.51
无功功率Qjs: 109.99
视在功率Sjs: 219.11
有功同时系数kp:0.90
无功同时系数kp:0.97
计算电流Ijs: 332.91
总功率因数: 0.68
有功补偿系数α:0.75
无功补偿系数β:0.80
补偿前功率因数COSφ1: 0.65
补偿后功率因数COSφ2: 0.9
计算补偿容量QC1: 95.75(kvar)
实际补偿容量QC2: (kvar)
【计算过程(加入补偿容量)】:
Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)
=189.51(kW)
Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ) - QC1
=109.99(kvar)
Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)
=219.11(kVA)
Ijs = Sjs / (√3 * Ur)
=332.91(A)
【补偿容量】:
COSφ1 =1/√[1+ (β* Qjs/α* Pjs)2]
=0.65
COSφ2=0.9
QC1=α* Pjs* (tgφ1- tgφ2)
=95.75
回复